#14
Thorben

Fussbodenheizung/Parkett 9 Months, 2 Weeks ago  
Hallo
Wir haben ein Haus gebaut und uns für einen Heizestrich entschieden.
Auf diesem Heizestrich haben wir im Wohnzimmer Bambusparkett, im Arbeitszimmer und Schlafzimmer Esche verlegt. Die Böden wurden mit einem MS-Kleber geklebt und als Oberfläche haben wir ein Naturöl ausgesucht. Die Böden sahen am Anfang sehr schön aus, aber nach ca.3 Wochen stellten sich beim Bambus die Längskanten etwas auf und auch bei der Esche nach ca. 2 Wochen. Wir haben das Aufheizprotokoll von unserem Klempner erhalten. Eine Feuchtemessung (CM- Messung)haben wir machen lassen.
Alles war ok, können sie uns einen Tipp geben, was passiert ist und ob sich der Boden wieder zurückbildet?

Gruss
Thorben
 
Logged Logged
  The topic has been locked.
#15
Aw: Fussbodenheizung/Parkett 9 Months, 1 Week ago  
Hallo Thorben
leider tritt dieses Problem in den letzen Jahren immer wieder auf.
Es ist nicht nur bei Heizestrichen, sondern auch bei "normalen" Estrichen zu beobachten.
Zuerst muss man feststellen woher die Feuchtigkeit kommt. Dazu muss man eine Holzfeuchtemessung vornehmen. Das ist nicht besonders aufwendig und kann von ihrem Parkettleger gemacht werden.
Es werden mit einem elektronische Holzfeuchtemesser zwei Messelektroden in das Holz geschlagen. Mann beginnt mit einer Einschlagtiefe von ca. 2mm und misst dort die Holzfeuchte. Es müsste sich ein Wert von ca. 7-8% ergeben. Nun misst man in ca. 8-10mm Tiefe und wenn sich nun der Wert erhöht hat muss man auch noch in
ca. 15mm (je nach Parkettstärke)messen. Bei einer Restfeuchte von über 11% in dieser Tiefe, kann man annehmen, das der Estrich nicht trocken war.
Andernfalls ist von oben Feuchtigkeit eingedrungen.
Es gibt zwei Gründe warum dieses Problem auftaucht.
Das eine und das ist auch leider heute noch häufig anzutreffen ist eine falsche Pflege. Es wird zu nass gewischt. Ein Parkettboden darf nur Nebelfeucht gewischt werden.
Das andere Problem ist eine Restfeuchte im Estrich. Nun schreiben sie, dass die
CM-Messung in Ordnung war. Ich gehe davon aus, dass die Messung von einem Parkettleger gemacht wurde. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage, woher die Restfeuchte kommt.
Es kann mehrere Gründe dafür geben.
Entwerder liegt die Fussbodenheizung im Estrich nicht in der richtigen Höhe und es ist zu viel Estrich unter der Heizung und somit konnte während der Aufheizphase nicht die gesamte Feuchtigkeit nach oben verdunsten oder die CM-Messung ist nicht ok gewesen. Der Grund hierfür kann sein, dass Zusatzstoffe im Estrich sind, die ein Ergebnis der CM-Messung verfälschen können. Es ist ratsam, sich vom Estrichleger die Information zu holen, ob und welche Stoffe in ihrem Estrich eine CM-Messung beeinflussen können.
Da sie schreiben, dass die Schüsselungen nicht enorm sind, gehe ich davon aus, dass nach der Heizperiode die Restfeuchte aus dem Estrich gewichen ist, und der Boden sich beruhigen wird. Ich glaube nicht, dass sie den Boden erneuern müssen, sondern ihn, höchstens, noch einmal schleifen müssen.

Es wäre schön, wenn sie mir im April nochmal schreiben, wie sich der Boden verhalten hat und ob er nun wieder in Ordnung ist.

mit freundlichen Grüßen
Ulrich Monstadt
IN-PARKETT
 
Logged Logged
  The topic has been locked.
Go to top